température de refoulement excessivement chaude
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 18-12-2010 18:15

bonsoir,

comment peut dire que frigorie a raison en expliquant tout à fait autre chose que lui??

tu dis: température de refoulement élevé tout ayant condensation correcte ; si ta condensation est correcte, tu confirmes bien que la HP est correcte!
donc pas de coupure HP

maintenant, tout le monde est d'accord avec ton deuxième propos!!
une trop grande surchauffe d'évap entraîne une montée en T° en sortie du compresseur