Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

température de refoulement excessivement chaude
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 18-12-2010 08:30

Citation : Frigorie 

je precise que pour un capillaire le probleme est a la conception de la machine
compresseur trop puissant ou capillaire trop petit font les memes symptomes



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Pas du tout , un compresseur trop puissant donne une BP basse et un capillaire trop petit une BP trop haute
Et pour les petites installations avec détendeur sans bouteille, le condenseur est dimensionné pour contenir la charge qui n'est pas en circulation (faible demande: détendeur en fermeture max), et si le pressostat HP déclenche c'est que vous avez trop chargé..

C'est pas bien d'avoir séché les cours de techno froid
Xavier



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2746&forum=115