Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

température de refoulement excessivement chaude
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 17-12-2010 20:18

bonsoir,
pour frigorie
pas de reservoir de liquide le condenseur se retrouve plein quelques spires en haut sont brulantes et 70%du condenseur est froid

avoir un condenseur sans bouteille et même pas surdimensionné pour être capable de recevoir l'entièreté de la charge en FF de la machine; j'espère que c'est une chose rare!! non??
parce que c'est vraiment que dans ce ca,s sur une machine si basique, que nous aurons une coupure HP
un pump down tous le liquide est recupere dans la bouteille et coupure bp et non dans le condenseur
non!! pas d'accord, on fait des pump down sur certaines install sans bouteilles!!
des clim split (pas de bouteille) j'ai déjà travailler sur des clim mobile avec détendeur thermostatique et sans bouteille (7kG de R407c)!

pour adelclimatisation

là sûr que l'on sort complètement de la théorie de base
chapeau bas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2746&forum=115