température de refoulement excessivement chaude
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 17-12-2010 19:33

salut et bonne soiree a ts
moi,je suis un peu dac avec tt le monde.je m explique,en fait cela depond surtt de l aplication,
refrigiration,ou climatisation.et cela depond aussi de ce que nous metons derierre le mot detendeur
trops fermé.
pour moi en clim ou en froid,detendeur trop fermé : coupure en BP assure
parcontre detendeur partielement ferme,bouche...etc en froid je rejoint a 100% maitre airco,l ami hotz je crois,et l ami biloute, en fin je me rapelle plus ,mais dison que je confirme les symptomes
suivant/ la bp basse, refoulement elevee,condenseur qui devient surdimensionné,SR tres bon,
delta sur l air entree sortie condenseur faible voir mediocre, la hp ne montras pas elle auras tendence plutot a baisser,le cop lui il sera mediocre aussi ,puisque la puissance frigorifique auras chutée.
la ou notre ami frigorie a raison c est sur une clim inverter,multisplit,vrv,drv...etc
c est le type de panne assez vicieuse,imaginons une pac R/R avec 5 UI on en met 2 en route
l inverter se stabiliseras a une pression par ex 29 bar au R410 et a une frequance moyenne,donc le FF mis en circulation est en parfaite adequation avec les besoin, soit.
maintenant en mets les 5 UI en route demande a fond 30C°,sauf que la une des UI a soit le corps du detendeur HS ,soit la bobine hs,selement un tres leger filet de fluide passe par cette derniere,
le CP lui adapte sa puissance en fonction de la demande,donc il monte a fond,la on auras un refoulement elevee est une hp qui monte,la raison en ai que 1 UI/5 en moins ,donc un condenseur
20% sousdimensionné . je pense que notre ami frigorie et doug sont partie plutot de ce point de vue
cordialement