bonjour,
d'accord avec (Mr) Hotz et pas avec frigorie et Doug:

détendeur pas bien ouvert = :
mauvaise alimentation en FF de l'évap ce qui entraine une surchauffe trop importante (on est tous d'accord donc je ne développe pas) ce qui entraîne une montée en T° des vapeurs aspirée par le compresseur et par conséquent celle du FF au refoulement également.
le compresseur peut aspirer plus de vapeurs que ce que l'évap produit> la BP chute et compresseur chauffe,
on constate un écart de T° important le long de l'évap vu la fin d'évap rapide,
le condenseur devioent surpuissant et puisque la puissance frigo est devenu faible (manque de FF dans l'évap) , l'exédent de FF se retrouve dans le condenseur, le SR sera très bon,
je rappelle, mon condenseur est devenu surpuissant par rapport à la puissance de froid à évacuer!! c'est le contraire de la panne du condenseur trop petit!! ma HP diminue!!!!!!!!!au même titre que ma BP!!
jamais eu de panne de prédétente??? c'est la même chose!! créé donc une prédétente (en refermant partiellement par exemple un robinet de bouteille) et regardez vos manos....... vouis verrez qui a raison

il s'agit là des symptomes de pannes basique du frigolos

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.