température de refoulement excessivement chaude
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 16-12-2010 22:49

Slt à tous,

Je suis tt a fait d'accord avec Frigorie ! Si la charge est correct un détendeur légèrement obstrué provoque une BP basse donc manque mauvais refroidissement du cp et hp haute et ss refroidissement élevé bien sur si l'installation n'est pas pourvue de bouteille tampon