Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

température de refoulement excessivement chaude
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 16-12-2010 20:45

bonsoir mr hotz temp de roufoulement elevee
temperature gaz aspiration elevee soit a un manque de gaz mais on ne couperais pas en hp
soit le detendeur est obstrue l'evaporateur est rempli a 50% tous le liquide
est dans le condenseur augmentant la pression de condensation (si il n'y a pas de reservoir de liquide)
soit la charge sur l'evaporateur est enorme les vapeurs aspirees sont chaudes dans ce cas le condenseur pourrait etre juste et faire une coupure hp

pour le cop j'ai un doute mais pour le reste je suis sur



En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2746&forum=115