Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

R407C à la place de R22 dans clim LG
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 03-02-2008 16:07

salut à toi:
1. gainable sous toit!!!- isolé le toit? isolé les gaines ? 1° lutte contre la consommation=isolation
2.thermistor et position!!- je sais pas donc je dis pas
3.la consommation élec annoncée (7,2A) est la conso max prévue par le fabricant et en AUCUN cas une source d'info pour un diagnostic fluidique!!!
ta consommation peut varier constamment suite aux fluctuations de pression.
en mode pompe à chaleur, si la T° ext est plus haute, la différence HP / BP diminue et donc l'Amp aussi car le compresseur a plus facile!!cela explique les 5,2A
4.remplacement de fluide: vu l'âge, ça m'étonnerait que tu as de l'huile POE dans le compresseur --si tu veux passer au r407c avec cette instal attention car si c'est encore de l'huile minérale, une opération de rinçage (retrofit) est nécessaire pour enlever toute trace d'huile minérale au profit de l'huile d'ester.si tu as la chance d'avoir d'origine de l'huile POE DANS LE COMPRESSEUR, pas de gros problème en vue
passage R410A là, attention les pression de travail du r410a ne sont pas du tout compatibles avec les caractéristiques du r22 ou r407c!! d'ailleurs les mano r410a ne sont pas les mêmes que pour les autres gaz j'en ai pas en main ici mais de tête le BP monte jusque +/-20bar et la HP 54 BAR comme tu peux t'en rendre compte, ce ne sont pas les pressions de travail des autres
bien à toi et dans l'espoir que ces réponses te satisfasse

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Bruno13300; tiens nous au courant, merci

Message édité par : aircofrigo / 05-02-2008 08:18



Message édité par : aircofrigo / 05-02-2008 08:22




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=223&forum=115