Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

Daikin altherma BT , circulateur et ballon tampon
Vforce
269  
   

  Posté : 04-02-2018 14:14

Citation : Lucca 

Bein voilà, tu nous dira comment faire comme ça. 


Sur le circulateur tu as quatre fils qui vont sur la carte.

Deux l'alimentation (Ph-N)
Deux la commande vitesse (De 0v à 5Vdc)

Tu debranches la broche commande vitesse et de ce fait si la commande est à 0vdc le circulateur sera au max, si il y a 5vdc il sera au minimum.

Aucun risque de pb frigo ou hydraulique, pour la machine et aucun code défaut.

Je m'en sers aussi pour faire une récupération si j'ai pas le choix, j'alimente le circulateur côté (Ph-N) et je débranche la commande, il tournera au max.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11690&forum=115