Lucca
16  
 

  Posté : 24-01-2018 22:22

Citation : Vforce 

Bonjour à tous
Cédric, tu as essayé cette solus proposée par Vforce pour mettre le circulateur en vitesse fixe?

Salut

Pour ne plus avoir de problème de débit il te faut soit diminuer le delta avec la télécommande soit inhiber la variation de vitesse en débranchant la commande vitesse du circulateur (les deux fils les plus fin)

 