Daikin altherma BT , circulateur et ballon tampon
Vforce
269  
   

  Posté : 19-01-2018 18:05

Citation : xavierc 

Citation : cedric29 

Après recherche je me suis rendu compte que ce n'était pas "ballon tampon" le bon termes, mais plutôt bouteille de découplage.

Donc qui connaît des installations Daikin récente sans bouteille découplage qui fonctionne comme une horloge 

Bonjour,
La mienne


Citation : cedric29
Le circulateur DAIKIN varie sa vitesse en fonction de l'écart TD souhaité et mesuré( dixit technicien hotline Daikin)

A ma connaissance, (donc sous toutes réserves), le circulateur est a vitesse fixe ...
Bonne soirée 


Le circulateur est bien à vitesse variable en fonction du delta choisi.

Au début de la chauffe il est à fond et ralenti dès que le retour se rapproche du départ et maintien le delta rentré dans la régulation.

Le défaut débit est différent suivant le cycle de fonctionnement chauffage/degivrage/rafraîchissement


Message édité par : Vforce / 19-01-2018 18:23