website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Daikin altherma BT , circulateur et ballon tampon


Posté : 19-01-2018 07:30 icone du post

Bonjour,

Nous n'arrivons pas à avoir l'avis de daikin sur ce type de montage pour l'instant.

l'installation est neuve,c'est une mise en route.

Le circulateur daikin semble vraiment avoir une vitesse variable en fonction du DT sur l’échangeur.

Si j'ouvre trop ma vanne différentielle, le DT départ / retour sur l'échangeur chute, la pac s’arrête alors que je n'ai pas la consigne Tamb

Si je ferme trop, défaut débit.

Si je met un bon réglage , la vanne fait un bruit de robinet ouvert, qui est amplifié par les variations de vitesse du circulateur, et le client se plaint du bruit.

Ce n'est pas la premier mise en service de ce type que je fais,et ça semble bien se passer chez d'autres, mais chez ce client, ça coince.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11690&forum=115