Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

Daikin altherma BT , circulateur et ballon tampon
Lucca
16  
 

  Posté : 18-01-2018 22:49

Je ne connais pas cette machine mais j'ai quelques idées
- Daikin préconise ce type de circuit hydraulique pour cette PAC ?
- Y a t'il moyen de régler le circulateur, en débit constant ou en vitesse fixe ?

Au moment de régler le by-pass:
- Si vous faites couper le chauffage la veille de votre intervention vous serez en demande le jour J.
- Sur place, nettoyez le filtre sur le retour chauffage entrée PAC, rétablissez la pression circuit de chauffage, augmentez la température de consigne au max, fermer le by-pass et équilibrez les débits des boucles (toutes), vérifier que le compresseur tourne au régime maxi, relevez le DT. S'il ne dépasse pas la valeur max imposée par Daikin pour cette température extérieur on peut continuer.
- Fermez totalement une boucle motorisée. Si le DT augmente, ouvrez progressivement le by-pass pour retrouver le même DT.
- Fermez la deuxième boucle motorisée. Si le DT augmente, ouvrez progressivement le by-pass pour abaisser le DT et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les boucles motorisées soient fermées et que by-pass soit réglé pour compenser les pertes de charges occasionnées par la fermeture des boucles motorisées.
Remettez en service les moteurs de boucles et bloquez la vanne by-pass, régler la température de consigne.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11690&forum=115