Salut sfroid,
voila un lien pour une doc danfoss avec une vue en coupe d'un détendeur biflow.
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCCPBAXVA104%20TGE.pdf
Ce type de détendeur étant installé sur des circuits réversible (sinon aucun intérêt !) le bulbe est placé entre la vanne 4 voies et l'aspiration du compresseur, pour éviter un coup de liquide au compresseur et garantir une surchauffe correcte à l'aspi quelle que soit le mode de fonctionnement.
@+