Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences

Auteur

Airwell Systemair SYSHRW 90 Panne BP
Billbaroud
266  
   

  Posté : 08-01-2017 11:37

Bonjour,

Il n y a pas de déshydrateur.
Avez vous branché les manos ?
Si la chute de BP est vrai = Détendeur HS
Si la chute est fausse = Pressostat HS
lien vue éclatée : http://ovh.to/B8tRQfJ
Cordialement

Message édité par : Billbaroud / 08-01-2017 11:38




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11163&forum=115