Echangeur a plaques
zenix 184
Posté : 26-04-2014 10:02
salut,
si tu en as la possibilité, mets à l'arrêt ta pac & ferme les vannes de la boucle d'eau de ton échangeur puis surveille ton manomètre de pression d'eau. si la pression de ton circuit d'eau monte au même niveau que celle du fluide frigo , ton échangeur est percé.