defaut L8 sur daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-02-2016 19:59

Salut et bonne soiree a tous .
Tout a fait Nop , et comme l a deja vecu jerome , je l ai eu aussi sur les cosses cp .
Cela arrive sur tt lorsqu un technicien enleve les cosses par ex pour faire les releves ohmiques , isolement ou pour remplacement cp ect . Certain enlevent les cosses comme des bourins ( sachant que certainnes cosse ont un clips pour les enlever) donc ils les deformes , de ce fait le contacte avec les pico du cp n est plus tt a fait correcte alors cela se traduit par les 2 memes defauts .
Pour SEBCh , passez par la case presentation ensuite nous vous repondrons pour votre problematique .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"