Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces

Auteur

defaut L8 sur daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-03-2014 07:41

Salut et bonne journée à tous
Je fait remonter le poste histoire de mettre en garde contre ce defaut a la con
Ainsi que son frere jumeau L9.
A la lecture de nombreux postes sur d autre site et forum, il semble que beaucoup de techniciens s embarque tete beche dans le remplacement du cp, puis remplacement de la certe puis ne comprenant plus rien, certains abondonne leur client, d autre font intervenir daikin ou leur station technique.
Avant tout lorsque vous avez ces 2 defaut verifiez tout d abord l etat de la broche d alimentation du cp. Dont 60% des cas c est elle qui est a l origine de ces 2 defauts. C est une mauvaise conception de la broche qui fou le boxon au bout de x mois de fonctionnement. La broche n est plus suffisement en contacte avec les pico de la carte, donc echauffement par effet joul au kiveau de la carte et au niveau du cp. Ensuite c est ou l un ou l autre qui lache. Le plus sauvant c est la carte qui lache en premier.
Ne vous faites pas avoir avec ces 2 defauts.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4533&forum=114