salut imecom et bonne journee a ts
dans n importe quelle mode tu fait ta manip en te mettant sur la ligne liquide.
donc forcement sur le tuyau ayant le plus petit diametre.les tuyaux ne s inversse pas .perso lorsque l instal le permet, je recuper meme plus que la moitier.il faut juste etre attentif est arreter le cp dés que la T° de reffoulement devient importante et que la ou les vannes electrovannes de reinjection ou de bypasse se mettent en route,question d eviter d endommager le cp.tu peux casiment recuperer 80% de la charge a condition de couper des ui au fure a mesure que la recupe avance de facon a ce que le cp ait tjr sufisament de ff.avec cette methode ,en une journée j ai deja reccuperer et reinjecter sur 8 vrv .comme dit il faut bien ecouter et surveiller son cp et les vannes de reinjections.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"