salut hpbp et bonne soiree a ts
je rajouterais que ton formateur ta certainement parler d une manipe propre a un circuit de refrigeration.sur un vrv si tu coupe le jus ( sur tt si il y a des boites BS-BC ou multicontroleur) tu n a aucune chance de recuperer la totalité de la charge.de plus ton circuit sera parteielement pressionné et tiré au vide . donc ne surtt pas couper le jus . perso je recupere des fois plus de la moitier de la charge avec le cp de ma clim (uniquement quand c est de l inverter).
juste un ptit conseille pour ceux qui n ont pas l habitude de manipuler a partire des carte de commande UE en cas de doute et que vous ne savez pas ou vous en etes vous pouvez sortire a tt moment en apuyant sur BS1 ainsi la carte revient a son etat initiale .
pour le decapeur thermique je l utilise essentielement pour degazer le carter du cp et ca aide a recuperer rapidement.
pour la reinjection,je ne demarre jamais mon cp tant que la charge totale n est pas dedans. lorsque je sais que dans 1/4H
je vais reinjecter,he bien je met mon decapeur sur ma bouteille et en 5 minute je reinjecte 50KG .
cordialement