Bonsoir,

Citation : max56 mon problème c'est que toute les formation que j'ai fait ce font sur des module frigo"type scolaire " chaque élement facilement identifiable des prise de mesure de pression au bon endroit avec un voyant liquide et tout ce qui va bien.


A ma connaissance, que vous preniez la clim de votre salon ... le frigo ménager de Monsieur et Madame Tout-le-monde .... l'installation frigo de la chambre froide de votre boucher du coin ... ou une installation frigorifique industrielle quelconque, a part la taille des composants ( et la présence ou non de certaines options ) ... Je ne vois pas où est la différence avec l'installation " type scolaire " dont vous parlez!!

Vous avez toujours :
- Un fluide, choisi en fonction du " but à obtenir "
- Ce fluide est compressé à un endroit bien prècis ( et donc, monte en température également ) .... mais vu que le " but de la manoeuvre " est de faire du froid..... ce fluide doit se désurchauffer! Et là, comme la nature est bien faite, nous avons notre condenseur et sa liquéfaction!
- Notre liquide peut donc aller gentillement jusqu'au détendeur, prêt pour être vaporisé!
- La maîtrise de cette vaporisation vous donnera une certaine surchauffe... ( et donc, finalement votre résultat escompté )! ... avant que les vapeurs ne soient aspirées pour un nouveau cycle.

C'est-y pas merveilleux tout ca?!

La taille d'un compresseur, la puissance d'un échangeur ( condenseur ou évaporateur ), les tuyauteries applicables, la charge nécessaire ... tout celà, ca se calcule!!

Dans votre cas, les fabricants vous ont même mâché le travail!!
Vous avez un kit " yapukabrancher " ... et ca ne vous va pas encore!!?? :paf
Vous avez un lot coordonné ... " compresseur - évaporateur et tuyauterie et une quantité de fluide à respecter ainsi qu'une longueur de tuyauterie " pour une puissance donnée avec le fluide que vous choisissez!
Il ne vous reste plus qu'à ... faire le montage!

Mais évidemment, encore faut-il que le montage soit fait " dans les règles de l'art "... c'est à dire sans incondensables!! pour ne pas à avoir à vous casser la tête avec la mesure d'une surchauffe ... pour laquelle, ceci-dit en passant, je ne suis pas certain que vous puissiez agir en plus ( ou en moins )!!

En climatisation, votre allié ... c'est LA BALANCE!
Si votre charge est bonne ( et installation conforme ), pourquoi voudriez-vous que la surchauffe ne le soit pas?!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a