bonjour tout le monde
le problème du volet c'est souvent la fiche pas bien connecté du moteur pas a pas qui ouvre le volet,(déjà vue câble trop court, pendent la manip on tire un peut sur le câble et stuk, la fiche qui recule sur un coté, panne daikin) si non si vous avez ouvert la clim (déposer le capot au sol) vérifier la patte qui tien le volet si elle es pas plier vers l’intérieur ou vers l'extérieur car elle a tendance a serré sur un coté ce qui provoque un certain frottement ,et que le moteur pas a pas force un peut la carte annule l'ouverture du volet revient en position zéro( donc position de base = capot fermé , panne Fujitsu) si no, contrôle ton moteur si il arrive a tourner nue quand tu accroche la tige qui tient le capot (problème de moteur pas a pas qui arrive plus a tourner en charge , mais qui tourne quand il es nue, panne LG)bon courage et bonne chance pour la prochaine inter!