acman
38  
  

  Posté : 21-07-2015 20:24

Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à mon appel de secours. C'est très gentil à vous tous d'avoir proposé vos solutions et de répondre aussi rapidement.
Comme prévu, je suis retourné chez le client pour la pac et comme promis,solution trouver avec un autre collègue, deux têtes qui pensent valent mieux qu'une lol. Bref, pour revenir au problème.c'était le nouveau circulater qui est hs, pourtant reçu dans son emballage d'origine, après avoir remplacer l'échangeur et le 1er circulateur. J'avais pourtant tester le nouveau avec le code E04 en 1 puis en 2, mais j'avoue, j'aurais pu re tester après avoir remplacer l'échangeur, donc voilà le résumé de cet intervention.échangeur hs (côté 134a sous vide, côté R410A sous pression à 25 bar après 24h, 5.6 bar côté R134a, et 15 côté R410A) circulateur hs. Nouveau circulateur hs, tout remplacer. Tout tester. Tout fonctionne. En 45 minutes j'ai atteint la consigne pour l'ECS et chauffage (ballon mélange bouclé )
Je vous remercie encore pour votre participation et votre aide. Si vous voulez ajoutez des informations sur ce sujet, je laisse ouvert, et je reviens fermer ce sujet. Problème résolu. Merci beaucoup pour votre aide

be cool!