[Résolu] - PAC ALTHERMA
isfcer 571
Membre averti
Posté : 20-07-2015 15:26
Salut,
donc maintenant à vérifier comme te l'a dit Adelclimatisation " as tu un transducteur , c'est certainement lui qui te fou le boxon non ? " et comme tu as fournis un plan de ta bécanne, je contrôlerais les points/organes suivants:
_ 23 Capteur haute pression (B1PH)/ voir 24 Cap. bp (BP1L)
_ 22 Contacteur haute pression (S1PH)
_ 21 Coupure thermique (Q2L)
_ Vérifier si une sécurité n'est pas à réarmement manuel
_ il se dit aussi que les sondes à partir d'un certain nombre d'années qu'il faut toutes les changées en somme de la maintenance préventive.
Le code erreur C5 dit "Erreur de thermistance de ballon d'eau chaude domestique" (R2T) donc les points 27,26 ou autre car à l'arrêt la valeur de la sonde est ok mais en fonctionnement elle peuvent dérivées. N' oublie q'une panne peut en cacher une autre et peut-être celle là plus vicieuse .
D'autre part un petit coup d'oeil à ta vanne trois voies ne peut pas faire de mal.