[Résolu] - PAC ALTHERMA
acman
38  
  

  Posté : 16-07-2015 00:59

re bonjour tout le monde et merci pour vos réponses!
voila les dernières infos:
après un petit coup de fil a daikin (hotline) histoire de valider un diagnostique sur les pressions relever sur l'unité intérieur de la pac (circuit R134a pour une température de 28°c a l’arrêt,jais lue une pression de 9.8 bar au lieu de 6.27 normalement) jais donc remplacer l'échangeur donc tout le manip habituelle (récupe + remplacement échangeur+ mise sous pression azote hydrogénée pendent 48H 2 eme teste d"étanchéité (histoire de pas tout démonté une deuxième fois) tirage au vide (avec code 21 sur UEXT et E 00 UI) charge en fluide+ remplissage circuit hydraulique, purge (avec code E04 sur 2) pressions d'eau 1.1 Bar et au final ( code erreur C5 avant lancement de la pac, et TOUJOURS A6 une fois que la pac se lance (enfin du moins elle éssaye car cette fois elle se lance même pas) donc moi la...je pose un énorme point d'interrogation avec UN PLUS GRAND PLEASE, si quelqu'un as une idée d'ou vient le problème, je suis preneur merci !