Bonjour,

Non spécialiste en pac, mais ... ton raisonnement me turlupine! Tu dis :
Citation : acman ... je regarde au niveau du circulateur (effectivement j'ais aucune valeurs sur mon multimètres entre les bornes 4 et 7 et idem pour les bornes 2 et 4) de ma fiche de connectique X20A
je remplace donc le circulateur, même problème, code erreur A6 au bout de 3 minutes, je remplace donc la carte Electronique qui gère le circulateur (main pcb /A1P) par une autres toute neuve que j'avais dans mon camion, et la, toujours le même problème...jais 1.1 bar dans le circuit ...un collègue qui as déjà eu le problème m'informe que y'a peut être un soucis au niveau de l’échangeur R410A/R134a...? possible ?? ...

Tu nous parle d'une abscence de tensions, et ton reflexe est de remplacer un circulateur ... ... Là, je décroche un peu!
Pourquoi ne pas rechercher " la cause " de ces abscences de tensions??

En froid comme en clim, approximativement 80% de nos pannes sont dûes à un problème électrique ... et donc, il faudrait plutôt rechercher en amont!! Un fil coupé, un fusible ou un disjoncteur hs ... ou une simple ligne de liaison défectueuse

Citation : acman Equipement : DAIKIN ALTHERMA HT , UI :EKHBRAD016AAV1 année octobre 2009.
J'ai pas la doc de cette machine, le site Daikin où j'ai trouvé quelque chose d'interressant ... vend la doc 35,20€ ... un comble!

@+