  Posté : 14-07-2015 13:47

bonjour tout le monde,
je viens sollicité votre aide pour un souci de pac altherma, le défaut afficher sur la télécommande filaire es le fameux "A6" avec tout sont lot de surprises et de point interrogations!!
voici donc mon souci,
de retour de vacances , mon client a eu la surprise de pas avoir fini sa douche avec de l'eau chaude,le lendemain matin pire ,y'a pas d'eau chaude du tout, il essaye de redémarrer la pac pas moyen code erreur A6 au bout de 3 minutes, arrivé 2 jours plus tard, je regarde au niveau du circulateur (effectivement j'ais aucune valeurs sur mon multimètres entre les bornes 4 et 7 et idem pour les bornes 2 et 4) de ma fiche de connectique X20A
je remplace donc le circulateur, même problème, code erreur A6 au bout de 3 minutes, je remplace donc la carte Electronique qui gère le circulateur (main pcb /A1P) par une autres toute neuve que j'avais dans mon camion, et la, toujours le même problème...jais 1.1 bar dans le circuit ...un collègue qui as déjà eu le problème m'informe que y'a peut être un soucis au niveau de l’échangeur R410A/R134a...? possible ??
en plus avant que la pac se lance, jais testé le circulateur avec le paramétres E04-1 et 2 , petite et moyenne vitesse (ok)...
comment s'avoir a quel point précis y'a le défaut?? a quel endroit je doit mesurer pour s'avoir c'est quoi qui coupe en sécurité? please ! merci