panne clim fujitsu
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-06-2015 02:06

Salut HD13 et bonne nuit a tous.
il est fort probable que ce soit un des relais de commande du ventilo qui soit HS . mais tout d'abord , est ce une inverter ou une TOR ???
le fait que tu nai pas de defaut ventilateur cela tend a croire que c'est une clim TOR , si c'etait un inverter t'aurai eu un defaut ventilateur par le controleur d'intensité " absence d'intensité sur ventilateur ".
la sonde enclenchera les vitesses superieures . en tout cas donnera l'info pour enclencher les vitesses superieures .
inverter ou pas , le ventilateur exterieure demarre en meme temps que le cp si TOR et alimenté par contacteur . quelques dizaines de secondes avant le cp si TOR mais alimenté via carte de commande . et aussi qlqes dizaines de seconde avant le cp si inverter.
puisqu 'il ne demarre absolument pas , il faut verifier si tu as du jus sur l'une des vitesses , si oui : alors capa hs ou relais HS ( les enroulements tu as dit qu ils sont bons ).
si tu as le schema elec on pourais mieu t aider pour le controle du ventilo .
essaie d'alimenter en directe tour a tour les 3 vitesses du ventilateur , si ok , y a plus qu 'a controler les fusibles , et les 4 relais de commandes
(je dit 4 car c'est le minimum pour un moteur 3 vitesses) cordialement.
un pour le commun , un pour chaque vitesse , dans le cas ou aucune vitesse ne tourne alors meme que toute la partie elec est bonne , c'est sauvant le relais du commun qui est hs .
la piste de la sonde j'y crois que tres tres faiblement , car le ventilo devrais se mettre malgré tout sur sa petite vitesse au demarrage si TOR , sur la petite puis ungrand coup sur la grande vitesse puis re petite si inverter .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"