SFroid
952  
    

  Posté : 03-06-2015 21:52



Quand tu dit bouteille liquide tu parle bien de l'unité exterieur tu a fait tournez ton groupe jusqu'à aproché du 0,1 bar puis tu a fermé tes 2 vanne de service ?
Comme les confrére l'idéale c'était que tu recupere la charge puis que tu mette sous azote l'ensemble du circuit groupe , tuyauterie ainsi que l'unité interieur ..
Mais comme tu a stocké le fluide dans l'unité ext sans s'avoir ce qu'il y avait comme charge exacte ce n'est pas bon pour la suite a mon avis le mieux c'est d'y retournez et de fair du bon boulot commencez par la recuperation de la charge totale peut etre qu'il y'en aura trop ou peut être pas assez ???
Puis de chargez la charge initiale plaqué sur ton unité ext et a voir si la tuyauterie t'oblige a fair un appoint on y arrivera doucement mais sûrement !!!!

Cordialement .