Mathieu2a
9  


  Posté : 03-06-2015 11:54

Bonjour a tous, ce matin je suis allé poser mes manomètres et j'ai constaté que en mode froid je tournais a 2 bar sur ma ligne vapeur donc un manque de fluide.J'ai décidé de renvoyer le fluide dans la bouteille liquide et j'ai refait un test sous azote, contrôle des dudgeons et aucune fuite, la pression a mon manomètre n'a pas bouger, mais quand j'ai voulu retirer mes manos j'ai constaté que le schrader de ma vanne de service laisser s'échappé l'azote donc je pense que la fuite venait de la. J'ai changé le schrader et refait une charge, cela remarche ma ligne vapeur en mode froid tourne a 7 bar . Merci de m'avoir aiguillé sur le problème, j'essaierais à l'avenir de mieux m'exprimer et surtout de relever mes pressions avant de poser une question. Bonne journée