Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pas d'evaporation clim samsung
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 02-06-2015 18:54

Bonsoir,

tu parles PAC?? alors on va déjà mettre la question par là..

alors, apprends à t'exprimer mieux!!
en mode chaud, l'unité intérieur n'a pas d'évaporateur!! mais bien un échangeur qui dans ce mode s'appelle condenseur.

en toute logique, le ventilo de l'UI ne devrait pas s'enclencher en mode chaud temps que l'échangeur n'a pas une certaine T° minimale (à moins que samsung fasse exception?)

donc là ça coince déjà suivant tes propos.

en mode froid la HP est très froide!? quelle HP? mesurée ou observée où??
et en mode chaud la BP est très chaude encore une fois: quelle BP? mesurée ou observée où??

ces questions car je ne suis pas certains que tu fasses totalement la différence

'ai comme l'impression que mon fluide n'arrive pas a s'évaporer dans mon évaporateur de quel échangeur parles tu exactement?? vu que poutr toi l'évap est à l'intérieur hors oui et non!! tout dépend du mode demandé.

la V4V travaille?
y a t'il seulement encore du FFlà-dedans? monté dans les règles de l'art avec recherche de fuite à la mise en route?

quand tu mets en mode chaud, attends-tu seulement suffisemment pour que l'échangeur soit à température prévue de soufflage? (15 voir 20')
le système était déjà sous tension ou juste mit? car si on coupe l'alimentation électrique, à la remise en route, on peut , suivant les modèles, devoir attendre une petite demi-heure avant que le système soit d'accord de se mettre en service!


allez, essaye donc de mieux décrire ce qui ne va pas et nous aurons plus facile pour aider.

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9815&forum=113