Re

@abdel j'ai regardez la doc c'est une V3V deux point est effectivement la phase permanente est le noir et un contacte sur la carte additionnel permet l'ouverture ou la fermeture de la V3V par rapport au fil de commande le marron pour ce qui est de l'alimentation c'est bien le noir et le marron qui sont alimenté pour le mode chauffage ensuite pour le mode SANI c'est que le noir c'est confirmé la V3V est HS dans un sens et non dans l'autre sans doute le systeme d'incrementation !
Merci pour votre aide .