salut Tm-K9 et bonne journee a tous
les vannes 3 point ce sont des TOR " en 230V" il n y a pas de signale .
le montage que je connait c'est le 230 sur PH1 pour faire tourner dans un sens , puis 230V sur PH2 pour tourner dans l'autre sens .
le schema que j'ai trouvé sur le site de sauter , il indique les 2 type de montages : en 3 points et / ou en 2 points , mais ca me parait bizard d'envoyer les 230 v sur les deux sens .
avec les V3V 3 points ou les cerveau moteurs 3 points le seul moyen pour que ca devient du TPR ( tout , peu , rien ) c'est de jouer sur les fins de cours ouverture et fermeture . j'ai le cas sur une cta avec des cerveaux moteur 3 points , mais vu que c'est du TOR et que le client a obligation de renouvellement d'air , les fins de cours ont etes decallé pour assurer le minimum d'AN .
pour la lenteur , il faut compter 120 secondes ou 180 selon les models .
mais c'est le temps de la course totale . donc la reaction se fait dans les 20 premieres secondes .
cordialement