  Posté : 23-05-2015 07:16

re,
je vient de trouver un schema elec qui correspondrai un peu pret a ton model .
tu as le neutre Ok , une phase permanente , puis la troisieme phase qui joue le role de commande , en fonction de cette commande ta vanne bascule ou pas ( mais franchement je reste septic et perplexe face a ce type de branchement ) .
si j ai bien compris lorsque tu sumule manuellement la V3V elle reagit " s'ouvre , se ferme etc ) si oui , alors es tu sur que ta commande est bien envoyer par ta PAC ??? je crois paramettre 60 si je me gourre pas .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
logiquement si ta vanne est une 3 points : l'aaservissement se fait ainsi =
phase 1 moteur tourne dans un sense
phase 2 moteur tourne dans l'autre sens
si 0V sur phase 1 et phase 2 alors le moteur reste dans la position actuelle.
je n'arrive vraiment pas a comprendre comment ils arrive a piloté le moteur avec une phase permanente et une autre qui s'enclecnherai en fonction de la demande .
pourrais tu fair un essaye : tu debranche tes 2 phases : le moteur reste dans sa position . en suite tu envoie les 230 d un coté ( tu releve ce qui se passe ) ensuite tu debranche et t 'envoie les 230 sur l'autre phase ( tu releve ce qui se passe .
si on procedant ainsi la V3V souvre et se ferme , alors je te suggere de revoir le cablage car il n est pas conforme a un fonctionnement en 3 points .
en gros tu as ton regulateur qui aliment via un relais le sens de rotation X par exemple pour faire le chauffage , ensuite le regulateur pour enclencher le mode ECS desalimente le premier sens de rotation puis va chercher l'autre sens de rotation. sachant que dans chaque sens c'est les fin de cours qui se chargerons de desalimenté leurs moteurs respectifs . et tant qu 'aucune alim n'est presente la vanne reste dans sa position .
maintenant si c'est une 2 points , je ne comprend pas qu il n y est pas un ressort de rappel tout simplement et comment on arrive a alimenter le sens 1 et le sens 2 en meme temps sans que ca ne flingue la vanne ???
quelqu un a une explication ???
cordialement