  Posté : 23-05-2015 06:57

salut sfroid et bonne journee a tous .
pour les TOR tu as 2 possibilités :
-alim en 230V pour ouverture et simple ressort de rappel pour fermeture ( quand y a pas de demande on envois plus les 230 alors le ressort ferme la vanne ).
- alim 230V pour moteur d'ouverture et alim 230 pour mouteur fermeture .
dans ce cas pas de ressort de rappel,mais bel et bien 2 moteurs internes a la V3V . un qui ferme l'autre qui ouvre .
ce qui me chiffonnait c'est le fait que l'on envois 2x 230V en meme temps . si le SAV te dit que c'est ainsi chez eux ... he bien pourquoi pas .
puisque dans un sens elle reagit et dans l'autre elle ne reagit pas malgré la presence des 230V elle est certainement HS . ou si tu as une petite platine de gestion dans la V3V il est possible qu une partie du circuit imprimé soit HS . voir aussi le condensateur mais ils sont interne aux moteurs .
tu as la possibilité de mettre unschema electrique ( schema interne de la V3V).
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"