salut sfroid et bonne journee a tous .
y a qlq chose qui m'echappe ta V3V est une TOR alim 220V c'est bien ca ??? c'est une V3V avec ressort de rappel ? ou pas.
si pas de ressort de rappel , alors tu devrais avroir PH1 et PH2 .
220V pour le moteur ouverture puis 220 pour le moteur fermeture .
ce qui me chiffonne , c'est que tu envoie de la tension sur les 2 fils qui
sont nommée PH1 y a pas une erreur ???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"