  Posté : 14-05-2015 14:46

re,
ok , tu as bien fait de preciser que le cp reste a regime stable . cette info change la donne et elimine certaines cause .
histoire de limité les causes,on a besoin d'un peu plus de precision de ta part .
combien d'ui?
le phenomene " yoyo au niveau des pressions"se produit avec toutes les ui en demande ?
combien d'ui sont concernées par les vibration ?
ton VRV est froid/chaud simultané ?
ton ventilo condenseur est il aussi a regime stable ? ou variable ? si variable la descente et monter par palier de frequence est elle douce et liniaire ou brusque comme un tout ou rien ?
as tu des ui commander en maitre esclave avec une seul sonde de reprise ?
as tu essayé avec une seul ui ce qui se passe ?
voila la qlq questions , mais n'hesite pas a donner le maxi d'infos , meme les petits info qui te parraissent inutiles .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"