re,
exactement demarco ca permet aussi de s'assurer de la bonne charge ou pas .
hd13 : si ta BP et HP varient ce n'est certainement pas les detendeurs des UI qu ils faut mettre en cause . si le cp fait le yoyo , il faut verifier les transducteurs et les sondes de ton VRV , il n y a que eux qui font faire un yoyo au cp ou eventuellement un manque de gaz .
as tu eu le bypass qui s'est mis en route ??
les detendeurs des UI n'influent pas a ce point sur les pressions ( je parle dans la configuration ou toutes les UI sont en demandes et / ou au moins une large partie est en demande )
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"