Bonjour,

Ca serait cool hein??!!

Mais, admettons que tu arrives à pièger le FF à un endroit ( ce dont on peut douter ), il faudrait toujours avoir accès à un schraeder ( ne serait-ce que pour éviter d'envoyer les dernières vapeurs aux petits oiseaux en ouvrant le circuit, ou pour injecter l'azote ( une fois le remplacement fait ), histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de fuites ... et, bien sûr, il faudra aussi récupèrer cet azote quelque part!

Si je ne m'abuse, le(s) schraeder(s) utilisable(s) sont situé(s) ... côté unité extérieure, là où précisément serait piègé ton FF!!

Donc, non en y réfléchissant 5 secondes ... ce n'est pas possible!

Ce sera donc usage de la station de récupèration et bouteille de transfert obligatoire, ce qui te permettra ( en plus ) de contrôler le poids de la charge, et d'éviter de pinailler à la remise en service car tu sauras s'il te manque du ff ( ou pas ).

@+