Problème sur cassette mitsubishi
adelclimatisation 4245
Modérateur
Posté : 21-03-2015 09:42
re
je n ai pas fait attention que tu parlais de multisplit,donc t'oublie le demontage car le detendeur est sur le groupe.
pour la piste de la bobine intervertie 2 bobines si le probleme se deplace c est la bobine sinon c est le corps qui est bloqué " a condition que les sonde FF de l'ui soient bonnes .
cordialement