  Posté : 07-03-2015 01:15

salut maitre airco et a tous .
par "convecteurs" il veux designé les consoles a detente directe ( qui peuvent etre utilisée aussi en plafonniere).
je reste septique pour la diagnostic. il manque des elements pour confirmer la piste du cp .
les 11,5 bar c est bien la BP???? ( pour moi c est la HP)vue qu il ne nous parle pas de HP alors je supose qu il n a qu une valve ,donc pression HP et non BP . dans ce cas il y a un manque de charge c'est tout .
en revanche si il est sur que c est la BP et que la HP se casse la gueule alors le CP est deffectueux si la V4V est correctement positionnée .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"