[Résolu] - Tête de compresseur brulante
moibernice
7  


  Posté : 01-03-2015 20:14

Bonsoir a tous
Et bien voila j'ai trouvé
C'est la 4 voies qui se bloquée à moitié quand la PAC dégivrée
et pendant 3 minutes les pressions n'étaient pas bonnes et le compresseur chauffait
Alors j'ai changée la 4 voies et maintenant tout reviens dans l'ordre
Merci