Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Compresseur couché
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 01-03-2015 10:14

Bonjour , passons la blague de la veille
Laisse le 48hho à l'endroit avec la resistance de Carter en marche .
De toute façon t'as plus le choix tu as accepter le colis .
Sur un hermétique j'espère qu'il a pas prit trop de coup et qu'un ressort s'est pas défait .
Sur un semi hermétique tu as moins de risque , s'il,etait sur le côté bah ça a tapissé le carter plus haut d'huile , c'est pas méchant . Laisse 48hoo çhauffer histoire de redémarrer au plus fluide .
J'ai reçu une fois un hermétique à l'envers , et franchement c'était pas le moment de reporter l'intervention l j'ai écrit sur le bon comment je l'ai reçu que de toute façon s'il est mort il fonctionnera pas , mais que pour le bien de tous je tente et que ca changera rien a l'état reel .
Le transporteur a été appelé et prévenu la boite aussi .
Le compresseur installé et fonctionne .
Je lui ai çhauffer le carter au décapeur , souffler à l'azote dans les 2 sens et voila ça fait quelques annees qu'il tourne .





Cet article provient de Le site des frigoristes