Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Technibel panne P01 PAC air eau GRFP 365 R
SFroid
952  
    

  Posté : 24-02-2015 19:26

Bonsoir a tous !

A tu essayer de démonter ton circulateur pour voir si la roue ne c'est pas désolidarise du corp de la pompe ? J'ai déjà eu le cas !
Pour ce qui est du FLS comme mars démonte le et regarde les lamelles un FLS qui reste collé a l'arrêt du circulateur pas bon!
Le pincement c'est la différence de température entre ta HP ET TA sortie d'eau échangeur ça te donne un ordre d'idée sur l'encrassement de ton échangeur !
Et quelle sont tes pression pendant le fonctionnement ? Intensité ? Et la température de refoulement du compresseur ??

Cordialement !