Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Technibel panne P01 PAC air eau GRFP 365 R
Nop
645  
    

  Posté : 19-02-2015 09:39

le delta te donnera un indice , sur un échangeur a plaque , met un place un filtre a tamis avant la pac , tu doit proteger la pac , le reseau on s'en cogne ,il survivra , ta pac moins , et vu que le controleur de débit commence a chanter tu peux avoir ton echangeur plein de merde
le delta est une des premieres chose a vérifié sur une pac , ca te donne ton debit/puissance , en gros 5 a 7 , comme une surchauffe

si t'es a 10 , inquiete toi!
apres faut savoir comment régule leur montage , je pense qu'il régule sur le départ comme tout les montage inverter , donc elle risque moins que d'autre en régulation sur le retour , par contre , plus ton delta sera grand sur ce type de montage plus tu fera de court cycle

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9472&forum=113