Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Givrage PAC APSILONNE NASSAU
Nop
645  
    

  Posté : 06-02-2015 13:59

pour les sondes , c'est pas si dure que ca a vérifié , il faut arrêter de mesurer la résistance de la sonde , ca t'apprend rien !(sauf si tu a le tableau de correspondance spécifique a chaque type de sonde , et y'en a des dizaines)
mesure la tension a ses bornes , c'est beaucoup plus parlant , elles sont alimenter par un courant fixe , et donc il en résulte une tension variable en fonction de la température , c'est cette tension que mesure la clim , normalement , ca tourne entre 0 et 5v continue suivant la température , sauf que en fonctionnement normal , ta sonde va etre dans les 2-3v , si tu commence a mesure 0.5 ou 4.5v sur un sonde qui est dans sa plage de fonctionnement normal , elle est morte ! enfin pas entièrement morte , sinon ca te donnerai 0 ou 5v , mais elle dérive salement , ca marche avec toute les marques , si t'as un doute , tu mesures la tension sonde débranchée , tu auras tes 5v (résitance infini) , et en court circuit 0 (bah ouai , tu mesure un fils).


pour les plus tatillons sur mon explication , c'est pas alimenter par un courant fixe , c'est un montage en pont diviseur de tension qui doit déboucher sur un CAN donc avec un courant d'entrée quasi-nul , mais c'est moins simple a expliquer.

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9420&forum=113