SPILT ALTANTIC NE CHAUFFE PAS
Nop
645  
    

  Posté : 30-01-2015 13:57

- ca peut etre la sonde de batterie qui dérive , vu que c'est elle qui influence la vitesse du ventilateur -> contrôlé la valeur de la sonde
- ca doit etre bien dégueulasse si ca ne souffle qu'au millieu -> nettoyage filtre , turbine , batterie
- ca peut etre aussi le detendeur electronique qui gere cette unité qui merde -> controle des enroulements du detendeur
- ca peut etre la carte electronique qui gere ce detenteur electronique qui merde -> controle pilotage des detendeurs (coupe le jus , remet le jus , ecoute la phase d'initialisation des detendeurs les un apres les autres : wiwiwiwTATATATATATAwiwiwi puis l'autre wiwiwiwTATATATATATAwiwiwi , traduction wiwiwiw : je m'ouvre a fond , TATATATA , je suis en buté ouvert a fond , wiwiwiw , je me referme a la valeur voulu par l'electronique)
- ca peut etre la carte electronique qui ne prend pas en compte la demande de l'ui -> demmarrer que l'unité qui merde et voir si le groupe demarre
- ca peut etre la carte de l'ui qui n'envoie pas la demande (on inverse le cablage ui1 et ui2 sur le groupe , et on vois sur la carte de l'ui pilote correctement la batterie de l'ui2 et l'inverse)

ca fait deja pas mal de test a faire , sachant que toute ces pannes sont possible , mais deja fait le ménage !