Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
LG therma V disjoncte
Nop 645
Posté : 26-01-2015 23:28
résistance de carter ...
avant de chercher dans le compliquer , test les trucs de base , et investi dans un contrôleur d'isolement , ca te simplifiera la vie !
sinon , non le compresseur n'est pas alimenter par le module hydraulique , donc si tu débranches les cables du module hydraulique , ca coupera pas le groupe extérieur ( a part les pac panasonics , mais ca , c'est juste tres con de devoir se tirer du 4g6 ou du 4g10 ...)