Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

LG therma V disjoncte
tiredbee
159  
   

  Posté : 26-01-2015 22:18

cédric29, j'ai déjà déborné le circulateur et la resistance d'appoint.

Avanlar,si le disjoncteur disjoncte avec le différentiel ? c'est à dire ? C'est bien le 30mA qui disjoncte pas le thermique.

Court circuit ou défaut de masse ? je vois avec le megohmètre ?

Pour la différenciation module INT ou EXT... pas facile, si je débranche l'alim du groupe EXT, je risque d'avoir une erreur sur le module INT non ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9373&forum=113