sonde daikin basse température
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-01-2015 11:04

Re
Est tu sur des dénominations ? Parceque r1t c est la sonde de temperature exterieure .r2t sonde echangeur et r3t c est le reffoulement .
Tu as deja un decallage sur les 2 sondes air et echangeur un deltat positif de quasiment 9k . Il est normale que tes degivrage ne se fasse pas . Pour le reffoulement a confirmer la valeur ohmique .
Change tes 2 sonde car sur rzq et serie mx c est les 2 qui gerent le degivrage .
Cordialement